Rebekka
Добрый день!

Нужна консультация.

Есть блок модуль с насосной станцией внутри.

Наступила жара и если температура поднимается выше + 27 С на улице, устройство плавного пуска отключается.

Вентилятор в шкафу управления есть.

В контейнере стоит вентилятор на вытяжку и решетка на приток.

Какие решения, демократичные по стоимости могут быть?
kosmos440o
Обычно УПП довольно стойкие к повышению температуры и падение характеристик электроники начинается с +40С и начинает ощутимо проявляться к +50 С и выше. Если это происходит, и при +27С на улице в помещении +40...50С то можно поставить приточный осевик, и увеличить мощность вытяжки. Необходимы расчёты, но можно применить эмпирические формулы отношения рассеиваемой мощности к расходу вентиляторов. В данной схеме можно включать их по термостатам, а если нужно и более-менее точное поддержание температуры и удалённый мониторинг, то можно применить решение по автоматизации как на этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=bqOtpzAwJqw

Желательно бы также для начала осмотреть вентиляторы УПП, возможно они нуждаются в замене/обслуживании, как и сам УПП (например, забиты пылью).
Также необходимо установить температуру в помещении, выше которой начинаются отключения. В идеале один солнечный день какой-то человек должен быть рядом и периодически мерить температуру на улице и в помещении, может быть даже сделать таблицу соответствия Тнар/Тпом (для этого и нужен удалённый мониторинг, если ошибка повторяется постоянно в разных условиях). Возможно, окажется, что причина не в этом или не совсем в этом.

В общем, эта тема для автоматчиков, от ОВ здесь только нужен расчёт расхода вентиляции, теплоизбытков и т.п.
ИОВ
Скорее всего, температура внутри контейнера получается выше уставки для указанного устройства пуска. Поэтому нужно говорить не о наружной, а о внутренней температуре воздуха.
Возможно, характеристика вытяжного вентилятора контейнера определена/рассчитана неверно по одному, или даже нескольким, влияющим на расчётный расход, факторам.
Вам дали верный совет - промониторить ситуацию.
Если устройство пуска исправно и проблема в недостаточности воздухообмена, то нужно:
1. рассчитать требуемый расход воздуха вытяжки с учётом всех влияющих факторов.
2. измерить фактический расход воздуха на существующем вентиляторе.
3. подобрать и установить дополнительный выт. вентилятор на разность расчётного и фактического расходов.
4. включать вентиляторы последовательно по датчикам температуры внутри контейнера.
5. увеличить/добавить по расчёту приточную решётку.